Кондиционирование серверных помещений относится скорее к промышленным технологиям, хотя в подавляющем большинстве случаев большие мощности тут не нужны. Нужна круглогодичная работа на охлаждение и большой запас надежности оборудования.
Обратимся к Строительным нормам и правилам Украины «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41-01-2003 «…7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха…»
Таким образом, для кондиционирования серверных помещений необходимо не менее чем два кондиционера.